• 砖混结构中构造柱钢筋软件计算结果有误,那位朋友能帮我看看?

    1、基础层层高1.3米,桩承台高1米,首层层高3.6米。基础层构造柱底标高为-0.3,顶标高为+1.8,首层构造柱底标高为1.8米,顶标高为5.4米。计算结果,基础层构造柱高度为0.3米,首层构造柱高度为3.6米,有1.8米高软件无法计算。 说明:因为工程为错层结构,所以部分构造柱需要按上述方法设置标高

    问题补充:这个问题着似很简单,但因为软件设置有误,所以计算结果是错误的。我希望朋友们能自己画出来试一下,如果不试,是不会知道错在什么地方的。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    朋友,你好 1.构造柱也需要在基础中生根,所以基础层中也布置构造柱。 2.定义构造柱时标高按层底标高和层顶标高设置即可。 3.在错层交接部位的构造柱需手动调整柱顶标高,调整为5.4米即可。方法:在绘图界面,选择需要调整标高的构造柱,点右键,选择修该属性,然后修改柱顶标高即可完成。

    2010-08-27 10:37:25 

  • 只要构造柱只要设置的是连续的即可正确计算。

    2010-08-27 10:30:21 

  • 回答:你可以单独反复构造柱标高,准确设置即可计算,你也可以按层设置构造柱即可,将一层构造柱的顶标高设置到5.4即可

    2010-08-27 10:32:49 

  • 首层构造柱底标高为1.8米,顶标高为5.4米。首层只有3.6米,你应该直接把构造柱的顶标高改为5.4米才对。直接在属性里面修改标高。

    2010-08-27 10:30:59 

  • 一、你的描述有几个遗漏会影响工程计算结果,1、计算设置-砌体结构-8是否属于砖混结构没有明确,2、计算设置-砌体结构-14构造柱留筋形式没有明确,3、楼层梁或圈梁的信息没有明确。 二、对于构造柱的设置,应直接定义构件的顶标高为当层顶梁板的顶标高,定义构件的底标高为当层地面或地面结构梁板的底标高,这样计算才能正确(注意不能将3m层高的构造柱定义成两个1.5m叠加出来的形式)。