哈哈 2015-01-14 16:18:12 | 山东省 土建算量GCL2013 | 9822查看 3回答
梁与混凝土墙的扣减关系
如图所示:1为梁,2为混凝土墙,定额书中说:梁与混凝土墙相交时梁长算至混凝土墙内侧面,墙梁上下连接时,墙高算至梁底。图中把墙与梁相交的部分归到梁中计算,是按照墙高计算至梁底,可是按照墙与梁相交时梁长算至混凝土墙内侧面,墙梁相交的部分应该归到混凝土墙中,此处,应该怎样理解更恰当???
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般来说梁与墙重合位置,按梁计算,除非是暗梁,暗梁本来就是剪力墙的一部分
2015-01-14 16:45:38
-
定额解释为:18、现浇混凝土柱、梁、墙、板的分界:
(1) 混凝土墙中的暗柱、暗梁,并入相应墙体积内,不单独计算。
(2) 梁、墙连接时,墙高算至梁底。
(3) 墙、墙相交时,外墙按外墙中心线长度计算,内墙按墙间净长度计算。
(4) 柱、墙与板相交时,柱和外墙的高度,算至板上坪;内墙的高度,算至板底;板的宽度,按外墙间净宽度(无外墙时,按板边缘之间的宽度)计算,不扣除柱、垛所占板的面积。
(5) 电梯井壁,工程量计算执行外墙的相应规定。
根据定额解释规定,你图中的墙与梁重叠部分,应该按梁计算,扣除墙的,如果是暗柱、暗梁时应该与墙体积合并,套墙相关的子目计算。
2015-01-15 08:38:42
-
外墙上的梁,墙满算,扣梁头,内墙算至梁底。
2015-01-14 16:42:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看