• 梁的架立筋与支座负筋搭接不是150吗

    图1是03G101-1图集第54页说明,图2我设置的是梁架立筋和梁负筋搭接150,图3中软件计算结果是将架立筋与左侧直径相同的支座负筋合在一起,这个没有问题,可是它与右侧的支座负筋按41d搭接计算,请教这个规则哪里有规定?软件中如何修改为按搭接150计算?

    梁架

    架立筋

    答疑解惑

    问题补充:我认为软件这样计算没有根据,请明示依据,钢筋我会算,不用说其它无意义的答案,原位标注内容看图3。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 看见了吗,就最上面那个

    广联达服务新干线

    2010-08-28 15:08:56 

  • 检查一下,计算设置中上部非通长钢筋与架立筋的搭接长度是否是150

    2010-08-28 15:52:20 

  • 这个计算结果时错误的,我刚做了测试。 错误的起因时加立筋与支座筋的根数、直径一致,如果不一致就不会出错了。 将错误在意见反馈中反馈一下吧,产品部会感谢你的。

    2010-08-28 15:36:34 

  • 兄弟,你的设置没有错误。是软件本身存在的问题。当软件的端支座的钢筋的直径和架立筋的直径相同时候,软件会默认为这两根钢筋是在中间有搭接的一根钢筋。你没发现编辑钢筋中没有架立筋这个名称?你左支座的两根钢筋和中间的架立筋已经变成一根钢筋(中间多的搭接就只能按照软件设计的搭接计算了,这明显是软件在设计上存在的优先问题的不足)。而右边的端支座的钢筋又能够保持150的搭接设置。 综上所述我得出的结论是: 软件在识别非通常筋与架立筋之间的搭接关系的顺序是低于软件识别同级别钢筋的同一性关系的。 快和软件的产品部反映下吧!这绝对是设计上的漏洞。 心中有图就不需要我发图了吧! 建议你再去试验下:将架立筋的级别或者左端支座处的钢筋级别进行调整再汇总计算后可以对上面的结论有更深刻的理解!

    2010-08-28 16:30:22 

  • 建议看一下03G101第54页,按框架梁考虑搭接是正确的。再 此梁似你自配钢筋,与正规配筋有点差异。

    2010-08-29 08:57:21 

  • 软件计算结果是将架立筋与左侧直径相同的支座负筋合在一起,根据“能通则通”的原则。至于与右支座搭接的41*d,软件不是按照架立筋搭接的,而是支座筋。如果你要调整为150,软件中是不能直接设置的,只有在计算后的编辑钢筋中,修改计算公式,然后锁定。

    2010-09-02 10:33:03 