郑工 2010-08-30 08:10:23 | 广东省 其他专业 | 1801查看 6回答
地下室外墙防水面积计算
清单计价,算地下室外墙防水面积计算工程量时,如果是止水带位置附加一层400mm可不可以多算呢??还是说需要以墙的投影面积来计算呢
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳清单量时不可以多计算的,组价定额量可以计算附加层。
2010-08-30 08:14:52
-
应该单独计算,定额中含的是实际施工当中的搭接和损耗,止水带另外增加要计算。
2010-08-30 12:37:45
-
止水带位置附加一层400mm组价时,要计算并入防水面积
2010-08-30 08:12:40
-
清单按投影面积计算,定额根据地方定额规则,像我们这94定额是要算附加层的,03定额就不算了,你看下你们那的定额计算规则
2010-08-30 08:17:36
-
不能多算,因为定额含量中已经包含了该部分的损耗工程量
2010-08-30 08:57:08
-
清单的项目说明要有说明
2010-08-30 09:49:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看