• 地下室外墙纵筋

    你好,我这里有个工程,地下室外墙下部1.4m范围内有纵筋直径14@150+直径18@150的钢筋,而上部3.1范围内只有直径14@150的纵筋,整个墙高4.7,请问在钢筋算量10.0里面怎么设置呢?墙的集中标注处是不是只能设置一种钢筋?有办法解决吗?

    问题补充:我想知道直接到单构件里面做是不是在属性设置里面其它钢筋里输入,在其它钢筋输入直径18@150,算量应该是算外墙的整个高度,而不是只算1.4m吧?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.将地下室分为两层去处理,负二层设置层高为1.4米, 纵筋按14@150(1)+18@150(1)输入,负一层设置层高为3.3米,纵筋按14@150(2)输入 2.直接到单构件输入里去做

    2009-03-31 16:19:29 

  • 将地下室分为两层去处理,或者直接到单构件输入里去做

    2009-03-31 16:05:42 

  • 答:可以把地下室分层两层来计算,负二层设置层高为1.4米,负一层设置层高为3.6米.保证墙体的总高度为4.7米不变~~~从钢筋发生变化的那层起分开定义楼层~~~~

    2009-03-31 16:05:46 

  • 在属性编缉中序号15-其它钢筋中输入18@150的钢筋信息

    2009-03-31 16:08:34 

  • 钢筋软件不受标高的控制,试一试这样处理: 1、将下部1.4m的墙画在地下室这一层,定义墙属性时调整好墙的高度。 2、将上部3.1范围的墙画在第一层,定义墙属性时调整好墙的底标高和墙高度,如果该段外墙的配筋和一层的墙配筋相同,墙高度就是一层的墙高度+3.1,如果配筋不同,墙高度3.1,又将一层的墙往上一层画。