• 电气配管穿铁丝问题

    套完电气配管之后,现在暂时不需要穿线,但是要把穿线的钢丝穿到位,求教,这个穿钢丝要单独套定额吗?如果要那么套什么定额呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    套完电气配管之后,现在暂时不需要穿线,但是要把穿线的钢丝穿到位,求教,这个穿钢丝要单独套定额吗?如果要那么套什么定额呢? 套完电气配管之后,现在暂时不需要穿线,但是要把穿线的钢丝穿到位,这个穿钢丝是不需要单独套定额的,它已包括在穿线定额子目中了。

    2010-08-30 20:02:11 

  • 定额已经考虑不在单独提出。你看看定额的子目就知道了。

    2010-08-30 20:06:54 

  • 电气配管中的穿钢丝作为穿电线时的引线是在管内穿线的定额子目中一并包含的,没有单独定额子目可套。

    2010-08-31 08:29:49 