食花草 2010-08-31 20:27:34 | 江苏省 其他专业 | 1264查看 6回答
关于平板分布筋的问题
同一块板中有两种负筋布置,按规范同一块板中负筋的分布筋应该是拉通的,而软件中的分布筋的布置是按负筋布置范围布置的,所以软件中分布筋的布置不是拉通的,不知该如何解决此问题
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳同一块板中有两种负筋布置,按规范同一块板中负筋的分布筋应该是拉通的,而软件中的分布筋的布置是按负筋布置范围布置的,所以软件中分布筋的布置不是拉通的,不知该如何解决此问题. 关于你这个说法我不赞同,下面说下我对你问题的理解! 第一种理解,同一块板中负筋在一个边存在两种,那么这个分布筋可能是由于该板同其他板链接,连接位置不同,这是会设置不同的负筋,这是负筋下的分布筋是应该拉通布置。但是当我们用软件区进行布置时,虽然软件没有给拉通布置,但是在两个负筋处给进行搭接了,也就是说,这个搭接长度我们可以调整。 第二种理解,就是在该板的一个边,有主负筋,然后还有加强负筋,也就是这两种负筋间一隔一布置,这是软件计算会自己考虑扣减,不用去做过多操作。
2010-08-31 20:51:21
-
这个是没办法处理成拉通的,不过对算钢筋量是没多大影响的!!
2010-08-31 20:39:31
-
在负筋交接的地方不布置分布筋的,浪费。如果你非布置在工程设置里修改
2010-08-31 20:34:17
-
你好!这个可以再计算设置里面修改 看下图:
2010-08-31 20:41:26
-
用自定意去画 啊 也可以 用跨板画筋啊
2010-08-31 21:57:41
-
在软件中计算的时候是按你负筋的位置去布置,如果要拉通布置的分布钢筋的话,就多一两根,你可以其它钢筋里设置一下就行了
2010-09-01 10:58:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看