箭波 2011-10-08 09:51:43 | 江苏省 其他专业 | 830查看 2回答
关于板里面的分布筋的问题~~~
1,手工计算钢筋的时候,图集或者规范 哪里有对 现浇板分布筋 的计算规定啊? 2,为了加快计算速度,算分布筋的时候拉通计算,不加考虑搭接, 这样计算可行吗?问题补充:3,是不是 X向和Y向 负筋 相交的地方不会布置负筋啊? 有没有这方面的图集和规范,提供参考一下
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:1、现浇板的图集是04G101-4.那里有对板受力筋计算的要求,建议看一下。2、分布筋不可以拉通计算,这样会算多好多出来。分布筋与负筋的搭接才150。3、负筋两个方向必须全部布置,包括阴角处相交的两个方向的负筋。分布筋在有负筋的地方就不要布置了。
2011-10-08 12:17:14
-
手工计算钢筋,是按施工图纸、11G101和相关的图集中有关钢筋的锚固和搭接规范以及布置来计算的,现浇板的分布筋还没有计算规定,在于自己对计算规则的理解。 图纸中未规定搭接倍数的可以不计算搭接,按通长计算,图纸规定了搭接的就需要计算搭接。 板上的负筋是要满布置的,分布筋在负筋重复布置处可以不布置分布筋。
2011-10-08 10:07:28
-
1,手工计算现浇板里面的钢筋时,(非双层双向的钢筋) 板里面的钢筋相同跨时,底筋,分布筋 需要拉通吗? 2,遇到不规则的图形时,算板的钢筋,怎么计算呢?
-
1、是否板底部有双向的受力筋,跨板受力筋或者负筋下就无须设置分布筋 2、具体详见下图图上的描述 望各位老师解答,谢谢老师
-
同一块板中有两种负筋布置,按规范同一块板中负筋的分布筋应该是拉通的,而软件中的分布筋的布置是按负筋布置范围布置的,所以软件中分布筋的布置不是拉通的,不知该如何解决此问题
-
概念比较模糊,板里面有分布筋,还需不需要温度筋? 是不是跟梁的构造钢筋和抗扭钢筋差不多,一个是构造钢筋,一个是受力钢筋?还有分布筋与温度筋是怎么排布的,就是怎么放的,望高手详细解答一下,谢谢!
-
概念比较模糊,板里面有分布筋,还需不需要温度筋? 是不是跟梁的构造钢筋和抗扭钢筋差不多,一个是构造钢筋,一个是受力钢筋?还有分布筋与温度筋是怎么排布的,就是怎么放的,望高手详细解答一下,谢谢!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看