    3.6m以下的墙面、天面抹灰脚手架怎么算?A9中里脚手架的双面计算包含那些量?

    问题补充:A9中砌筑内墙脚手架是计算双面的,实际上砌筑时只用一面就行了,另一面用来干嘛的?有人说3.6m以下的墙面抹灰脚手架已含在A9的砌筑脚手架中,不另计算,是否属实?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.12 内墙按内墙净长乘以实砌高度计算里脚手架工程量。 套取以下定额: 定额 01090001 扣件式钢管里脚手架/3.6M以内 100m2 定额 01090002 扣件式钢管里脚手架/3.6M以上 100m2 装修是不套取里脚手架定额的,你看下也没有装修的定额,层高超过3.6,是再套取天棚抹灰的满堂脚手架定额的。

    2010-09-02 09:28:21 

  • 3.6m以下的墙面抹灰套墙面简易脚手架,天面抹灰套天棚简易脚手架。

    2010-08-31 21:58:18 

  • 满堂脚手架,按实际搭设的水平投影面积计算,不扣除附墙柱、柱所占的面积,其基本层高以3.6m以上至5.2m为准。凡超过3.6m、在5.2m以内的天棚抹灰及装饰,应计算满堂脚手架基本层;层高超过5.2m,每增加1.2m计算一个增加层,增加层的层数=(层高-5.2m)÷1.2m,按四舍五入取整数。室内凡计算了满堂脚手架者,其内墙面粉饰不再计算粉饰架,只按每100m2墙面垂直投影面积增加改架工1.28工日。 如果没超过3.6米就不需要铺设满堂脚手架,只需要布置内墙抹灰脚手架,因为内墙是两面的,所以脚手架面积需要计算双面!

    2010-08-31 21:58:46 

  • 套个内墙脚手架就可以啦

    2010-09-01 07:42:24 

  • 3.6m以下的墙面、天面抹灰脚手架怎么算? 答:3.6米以下不用计算,定额抹灰包含了这部分 A9中里脚手架的双面计算包含那些量? 答:是砌砖

    2010-09-01 00:12:03 

  • 3.6米以下的不用套取脚手架土建已经包含了,3.6米以上套取装饰满堂脚手架。

    2010-09-01 12:57:51 