• 请问在布置板双层双向受力筋中,在编辑钢筋显示中面筋带弯折,怎么回事?

    请问在布置板双层双向受力筋中,在编辑钢筋显示中面筋带弯折,怎么回事?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 面筋本来就带弯折,弯折长度为板厚-2*保护层厚度。

    2010-09-03 16:07:41 

  • 因为板边没有梁面筋不能深入支座锚固所以弯折。

    2010-09-03 16:09:14 

  • 板负筋弯折有两种情况: 1、板负筋在端部锚入梁或墙中(总锚长)La,不能直锚时弯钩(总锚长为La,见下附图,04G101-5图集第25页); 2、中间支座负筋,负筋端部弯折a=h-15(见下附图,04G101-5图集第25页,a值也可为a=h-2*15,由建设单位和施工单位协商确定)。

    编辑钢筋

    2010-09-03 16:15:37 

  • 就随软件的弯折吧,这个对整个钢筋的工程量影响不大