msduck 2010-09-03 17:48:10 | 河南省 其他专业 | 302查看 2回答
基础梁钢筋端部计算方式?
该基础梁截面为500*1000 两端梁截面也均为500*1000 请问式中:为什么前半截公式是500-30而后半截公式是240-30? 03G101图集中表示成对钢筋连通后多出钢筋为:底部筋上弯,并伸至端部弯钩为15倍D 为什么下部筋多出的其中一根钢筋未另行计算,而是直接一并算入6根钢筋内部?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,你的柱子应该是240的,前面的那个支座在提取的时候是按照梁来的,而后面那个支座是柱子! 请你重新设置支座,最后汇总查看! 你好,请将计算式再次截图发上来?
2010-09-03 17:51:55
-
梁纵筋计算公式同意楼上回答。基础梁的标注和普通梁是相反的,也就是说5C25是下部钢筋,6C25是上部钢筋,并不是多出的一根没有计算并入6根里面了
2010-09-06 18:27:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看