    有一地下室外墙竖向钢筋时这样布置的,钢筋共分两排,内侧一排钢筋为三级钢20@200,外侧一排钢筋为C22-200+C18-200,请问在钢筋2009中竖向钢筋应如何布置?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋2009中竖向钢筋应是这样输入;(1)C22@200/C18@200+(1)20@200。

    2010-09-04 06:28:29 

  • C22-200+C18-200/20@200

    2010-09-03 20:08:05 

  • 在钢筋2009中竖向钢筋这么输入:(1)C20@200+(2)C22@200/C18@200-- 试试这样是几排。

    2010-09-03 20:10:18 

  • 你好:对了这样就成了三排钢筋了,看来你对钢筋熟悉了。C22-200+C18-200/C20@200。定义好后画上一条墙试一下,编辑钢筋里看一下就知道对不对了。 应该是吧,试试就明白了,我现在是借的同事的电脑,没有装广联达软件。不好试你试试看。

    2010-09-03 20:21:55 