wangnan2010 2012-05-29 14:09:43 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 828查看 5回答
下图地下室外墙钢筋应如何设置
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
用剪力墙定义,对于那个短的钢筋 在其他钢筋里面输入 然后选择垂直加强钢筋
2012-05-29 14:11:45
-
照样按墙来定义~~~ 底部钢筋去其他钢筋里面输入~~
2012-05-29 14:33:20
-
垂直钢筋你设置为:c20@150/c16@150,绘图输入--汇总计算--点此墙--编辑钢筋--下表里添加一行--输入C20钢筋--根数同绘图输入数量--手动输入长度--锁定即可。
2012-05-29 15:11:21
-
插筋和顶部在板内的形式可以在节点设置中的第5,6项和第10,11像进行设置,另外基础的短钢筋可以用其他钢筋中进行输入
2012-05-29 14:41:24
-
用墙定义布置,在墙属性中水平输入(2)C14@150、垂直筋(1)C20@150+(1)C16@150,拉筋A6@450*450,墙底部加强筋在其他钢筋中输入即可
2012-05-29 15:07:12
-
有一地下室外墙竖向钢筋时这样布置的,钢筋共分两排,内侧一排钢筋为三级钢20@200,外侧一排钢筋为C22-200+C18-200,请问在钢筋2009中竖向钢筋应如何布置?谢谢!
-
请教一下,如图的DWQ外墙,-2.85为地下室负二层顶板,-0.1为负一层顶板,在-0.4标高变截面处就不知道钢筋怎么布置,烦请大神帮忙指点一下。谢谢!
-
外墙档土面钢筋为c20@200,内侧钢筋为c14/c16@150(间隔布置,间距150),这样的外墙在软件中应该如何输入呢?谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看