• 构造柱的预留钢筋

    如图所示。这样的构造柱预留钢筋怎么算。。 说下我思路:1。通过改计算设置中的预留钢筋做法修改锚固长度。。。但是我觉得我设的有问题。。算的不准。。首层和顶层是预留钢筋弯折的。中间层都是直筋的。。我想问下各位是怎么设置的。。 2,预留钢筋想手算。。但是在画构造柱时软件中默认的算了预留钢筋。。于是想在编辑钢筋中把这块预留钢筋删除。。再加上手算的。。不知对不对 大家在算这种钢筋时有什么好办法。。另外板上砌墙。要在预留板中钢筋2b12,手算:墙的净长+锚固。这个锚固不知道是多少。。 感谢大家!!

    修改锚固

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图的意思就是上下两端预留插筋

    2010-09-04 22:21:14 

  • 觉得软件计算有问题 可在构件的编辑钢筋中修改 然后锁定构件即可 大家在算这种钢筋时有什么好办法。。另外板上砌墙。要在预留板中钢筋2b12,手算:墙的净长+锚固 锚固长度为梁宽的1/2 12D 取大值 根板的钢筋锚固一样 可在楼层板带内绘制

    2010-09-04 23:40:47 

  • 按每层900预留

    2010-09-05 07:04:37 

  • 用户,您好!根据您的图所示,是属于上下预埋钢筋的情况,首先可以在计算设置里选择“上下部均预留钢筋”,然后在屋面层,将构造柱的计算设置里的第八条修改为“是”,汇总计算应该是属于您想要的情况了。

    直筋

    答疑解惑

    2010-09-06 15:40:56 

  • 按曾预留出钢筋的搭接长度

    2010-09-06 18:22:28 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!