喜子 2010-09-04 21:38:56 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 6093查看 5回答
构造柱的预留钢筋
如图所示。这样的构造柱预留钢筋怎么算。。 说下我思路:1。通过改计算设置中的预留钢筋做法修改锚固长度。。。但是我觉得我设的有问题。。算的不准。。首层和顶层是预留钢筋弯折的。中间层都是直筋的。。我想问下各位是怎么设置的。。 2,预留钢筋想手算。。但是在画构造柱时软件中默认的算了预留钢筋。。于是想在编辑钢筋中把这块预留钢筋删除。。再加上手算的。。不知对不对 大家在算这种钢筋时有什么好办法。。另外板上砌墙。要在预留板中钢筋2b12,手算:墙的净长+锚固。这个锚固不知道是多少。。 感谢大家!!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
图的意思就是上下两端预留插筋
2010-09-04 22:21:14
-
觉得软件计算有问题 可在构件的编辑钢筋中修改 然后锁定构件即可 大家在算这种钢筋时有什么好办法。。另外板上砌墙。要在预留板中钢筋2b12,手算:墙的净长+锚固 锚固长度为梁宽的1/2 12D 取大值 根板的钢筋锚固一样 可在楼层板带内绘制
2010-09-04 23:40:47
-
按每层900预留
2010-09-05 07:04:37
-
用户,您好!根据您的图所示,是属于上下预埋钢筋的情况,首先可以在计算设置里选择“上下部均预留钢筋”,然后在屋面层,将构造柱的计算设置里的第八条修改为“是”,汇总计算应该是属于您想要的情况了。
2010-09-06 15:40:56
-
按曾预留出钢筋的搭接长度
2010-09-06 18:22:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看