• 构造柱钢筋

    一张图纸的构造柱的设置是 构造柱上端和下端框架梁处500mm高度范围内 箍筋间距加密到@100 请问需不需要更改计算设置 如果需要更改 应该怎样更改
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    需要更改计算设置 软件默认的是MAX(450,CG/6)其中CG表示构造柱的高度。你在构造柱属性里面的上下加密范围输入500即可。

    2012-06-16 17:30:16 

  • 我觉得不需要改,你可以在构造柱编辑钢筋里面添加加密箍筋的根数

    2012-06-16 23:38:00 

  • 你想要多高的加密范围, 只要在“上加密范围”和“下加密范围”中输入高度即可

    高度范围

    2012-06-17 09:18:35 

  • 可按柱形式输入(@100/200)

    2012-06-16 15:23:07 

  • 计算设置不用改。钢筋的箍筋信息输入100/200即可。

    2012-06-16 16:17:57 

  • 在构件定义时把箍筋输入100/200就可以 如果要改加密高度就在其它属性中输入上下加密范围

    2012-06-16 15:22:26 