小咬 2010-09-06 09:24:16 | 河北省 安装算量GQI | 1938查看 5回答
安装管道标高
消防喷淋管道标高图纸8.7米,这个8.7是指管道中心标高还是???、另外喷头连接支立管DN25长度图纸没有指出,为工业仓储,没有吊顶,请问DN25立管(连接喷头与给水支管)长度怎么计算,有何依据》?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
消防喷淋为有压管,规则标注为管中心标高,无吊顶仓储,立管的计算一般是混凝土顶板下75-150mm至喷淋主水平管的垂直距离。
2010-09-11 15:32:28
-
1.是指管道中心标高 2.根据层高及一般的做法规范就行了。
2010-09-06 09:27:28
-
这个8.7是指管道底标高。 喷头连接支立管DN25长度图纸没有指出,为工业仓储,没有吊顶,DN25立管(连接喷头与给水支管)长度=水平长度+立管长度(顶棚至喷头的安装高度)
2010-09-06 09:28:19
-
1.管中标高 2.因为无吊顶喷头采用上喷式,即支管垂直向上,喷头距房顶高度75~150mm。计算高差DN25支管长度就有了啊 3. 依据 GB50084-2001 第7章 第一节 第三条
2010-09-07 11:43:06
-
1.图纸说明中一般有标注。有压管一般标注为管中标高,重力流量管道一般为管低标高。 2.工业仓储,没有吊顶即证明它需要的覆盖面积大。顶棚标高—75~150mm—喷淋水平管标高。
2010-09-11 03:22:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看