  • 消防喷淋为有压管,规则标注为管中心标高,无吊顶仓储,立管的计算一般是混凝土顶板下75-150mm至喷淋主水平管的垂直距离。

    2010-09-11 15:32:28 

  • 1.是指管道中心标高 2.根据层高及一般的做法规范就行了。

    2010-09-06 09:27:28 

  • 这个8.7是指管道底标高。 喷头连接支立管DN25长度图纸没有指出,为工业仓储,没有吊顶,DN25立管(连接喷头与给水支管)长度=水平长度+立管长度(顶棚至喷头的安装高度)

    2010-09-06 09:28:19 

  • 1.管中标高 2.因为无吊顶喷头采用上喷式,即支管垂直向上,喷头距房顶高度75~150mm。计算高差DN25支管长度就有了啊 3. 依据 GB50084-2001 第7章 第一节 第三条

    2010-09-07 11:43:06 

  • 1.图纸说明中一般有标注。有压管一般标注为管中标高,重力流量管道一般为管低标高。 2.工业仓储,没有吊顶即证明它需要的覆盖面积大。顶棚标高—75~150mm—喷淋水平管标高。