wyxdl 2010-09-08 11:13:19 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 2057查看 4回答
剪力墙结构,板内布置负筋 当支座是剪力墙时,暗柱或端柱的地方要布置负筋吗?
我想问一下 板内负筋 当支座是剪力墙时 ,应该选 沿墙布置 ,可是这样暗柱的地方就没有布置上负筋,我想知道 暗柱需要布置负筋吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱需要负筋。而且很需要。 剪力墙你可以布置到暗柱上。
2010-09-08 11:24:33
-
暗柱的位置需要布置负筋的。那你剪力墙不是按轴线交点来画的吗??如果按轴线交点来画应该不会出现这样的问题。如果少了柱位置的那部分负筋。你可以用画线布置就好了。
2010-09-08 11:22:10
-
你把剪力墙沿轴线交点布置,就可以选择按照墙布置了。
2010-09-08 11:16:57
-
你在画剪力墙是应该画到轴线的交点上才行 这样你采用画线布置也可以
2010-09-08 11:52:05
-
剪力墙结构中,如下图,红色暗柱的地方还需要布置剪力墙吗?还是只将两个暗柱间用剪力墙连接起来就可以了呢?(剪力墙画到暗柱的最外侧)谢谢!
-
当剪力墙或剪力墙的一个短肢全长按暗柱,设计时,则此墙或墙肢不再设水平筋配置暗柱箍筋,我想问一下,象这
当剪力墙或剪力墙的一个短肢全长按暗柱,设计时,则此墙或墙肢不再设水平筋配置暗柱箍筋,我想问一下,象这样在画钢筋时,在钢筋信息里怎样设置,请专家老师给讲一下好吗
-
当剪力墙或剪力墙的一个短肢全长按暗柱,设计时,则此墙或墙肢不再设水平筋配置暗柱箍筋,我想问一下,象这
当剪力墙或剪力墙的一个短肢全长按暗柱,设计时,则此墙或墙肢不再设水平筋配置暗柱箍筋,我想问一下,象这样在画钢筋时,在钢筋信息里怎样设置,请专家老师给讲一下好吗
-
我画的剪力墙的水平筋怎么在暗柱内侧就弯折了呢,而且在端柱一侧的布置是弯的
1.经过修改,剪力墙已覆盖住暗柱,但暗柱部分还是没有水平钢筋 2.端柱比剪力墙厚,剪力墙在其部分应该如何绘制? 3.是否是绘制顺序出现问题,希望各位能提供详细的绘制顺序 谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看