loveweake 2010-09-08 15:31:30 | 海南省 其他专业 | 3227查看 4回答
RVV-0.75KV-3*2.5㎡
市政路灯中 RVV-0.75KV-3*2.5㎡ 应套什么定额? 可否套管内穿线?问题补充:另外工程量是否*3
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. RVV-0.75KV-3/2.5MM2是铜芯聚氯乙烯软护套线3*2.5mm2的,工程量时按照单线的长度,因为这是3芯绝缘导线。 2. 应该套‘电气配线’章节中的“多芯软导线四芯以内2.5mm2”的定额子目,并据实输入主材名称.规格及单价就行了。
2010-09-09 09:28:58
-
市政路灯中 RVV-0.75KV-3*2.5㎡ 应套安装定额中第二册电气设备安装定额 , 可以套管内穿线的。
2010-09-08 15:36:58
-
是三芯线,不用乘3,调整主材费
2010-09-08 15:39:49
-
这个是一种三芯软电缆,也可以称三芯护套线,可以套管内穿线,
2010-09-08 15:42:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看