关于市政路灯做预算时问题
预算时管内穿线工程量是如何计算!已知铜芯电线RVV-0.75KV-3*2.5MM 长度600M 管内穿线是否就是600M! 另外接地母线敷设长度如何计算
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳工程量是600米套用定额也就是600米,增加的损耗等工程量在定额含量之内。 接地母线敷设长度按照设计图中的尺寸计算。
2010-08-20 16:19:42
-
已知铜芯电线RVV-0.75KV-3*2.5MM 长度600M 管内穿线就是600M! 这个是正确的
2010-08-20 16:22:18