左右 2010-09-09 12:21:31 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1530查看 4回答
基础柱和首层柱不同,基础是框架柱,到首层的位置是构造柱,基础柱钢筋计算出错,结果是负数,怎么回事
基础柱和首层柱不同,基础是框架柱,到首层的位置是构造柱,基础柱钢筋计算出错,结果是负数,怎么回事
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳参见下面解释 先将柱属性参数的插筋构造修改为纵筋锚固,全部纵筋前加上# ,例如#6b22 1.查看与柱相交梁的原位标注和集中标注的标高与截面信息,如果梁标高很低这样会压低柱高度,造成软件计算时柱上下加密区之和大于层高,柱直筋长度成为负值无法计算。 2.查看与柱相交的板的标高与厚度。 3.查看上一层的柱钢筋直径与这一层的比较是否增大,如直径增大,软件会按照03G101-1图集第36页的图2进行计算,上一层的钢筋向下伸入后与本层的钢筋连接,若伸入的长度与本层露出长度之和大于层高时,也会出现这种提示。 出现这种情况时,可双击如图中的KZ-1,软件会快速找到出错构件,按第1、2、3种方法检查梁、板标高,上一层柱钢筋直径,若不是误操作,实际图纸就是如此要求,可调整这个柱的露出长度值。
2010-09-09 12:24:30
-
应该是你的基础的厚度小 而你的这个里面需要剪掉的量大 其实就是你的这个基础的筋应该是零就是了
2010-09-09 14:20:37
-
基础柱的属性中其它属性中修改为纵筋锚固,再计算试试!
2010-09-09 12:22:47
-
你把图纸再看一下,一般不会这样设计的
2010-09-09 12:49:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看