• 5分提问,为什么我计算的基础柱钢筋的净高是一层+基础层的和?

    已经按照图纸,绘制了 基础层的 基础和柱子,还有一层和二层的柱子 1层标高为3.6。二层标高为3。基础层底标高是-2.3,基础厚是500, 为什么 汇总计算后,我的 基础层里的柱子的量是:(下图一) 怎么只有一种插筋的量,并且那个5.4,好像是一层标高+基础高 一层柱子的量是:(下图二) 怎么净高不是3.6,而是5.4 本人弄了半天,也没明白,特此向高手请教 谢谢

    插筋

    净高

    问题补充:我设置的层高没有错,

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础底标高为-2.3 基础厚500 那么基础顶为-1.8 加上首层3.6 正好是5.4米 不过这个解释很牵强 净高还应该扣除梁板节点呢 你是不是还没有绘制梁板啊 首层净高本来就是这么计算的 因为基础上没有地下室 首层即与基础为相邻层 施工中也是这么做的 基础做好之后 直接做一层 所以软件计算式合理的

    2011-02-23 00:41:18 

  • 层高设置的没有错的前提下,出现这种情况你应当检查一下你的运算设置。

    2011-02-23 07:22:06 

  • 基础层的柱软件默认是并到一层中的,常常设置时一层的柱底标高直接设为基础顶标高,这样在计算时,基础层只有插筋,柱主筋的量在一层的柱中。

    2011-02-23 07:58:01 

  • 1、一层柱延伸到基础顶面或基础梁的顶面,应看成是一个整体,实际施工大多也是如此,图集规定一层柱的箍筋数量计算也基于此尺寸,柱纵筋的断点也是基于此尺寸。

    2011-02-23 08:53:49 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题