• 我这个负筋要不要分布筋呢?

    说明:LB5为阳台板,LB5底筋是双向的,面筋只有水平向有 请问:2号筋按负筋还是跨板受力筋布置? 受力筋和负筋是都有分布筋的,因为毕竟LB5不是双层双向的(面筋单向),然见会自动计算分布筋,所以我布置了2号筋之后,面筋水平向岂不是布置了两次吗? 正确的该如何操作?是不是该把2号筋的分布筋删除然后锁定构件?请问这样操作对吗?有什么依据吗?

    受力筋布置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    2号筋本来就是支座负筋,直接定义负筋画图,软件默认的分布筋是在没有与之垂直的钢筋可以利用时,才计算分布筋的。不会重复计算的

    2010-09-10 16:21:17 

  • 2号筋用跨板受力筋布即可!软件会自动计算分布筋的!

    2010-09-10 15:58:54 

  • 2号筋按负筋布置,只有负筋才有分布筋,受力筋没有分布筋,

    2010-09-10 16:02:15 

  • 说明:LB5为阳台板,LB5底筋是双向的,面筋只有水平向有 请问:2号筋按负筋还是跨板受力筋布置? 受力筋和负筋是都有分布筋的,因为毕竟LB5不是双层双向的(面筋单向),然见会自动计算分布筋,所以我布置了2号筋之后,面筋水平向岂不是布置了两次吗? 正确的该如何操作?是不是该把2号筋的分布筋删除然后锁定构件?请问这样操作对吗?有什么依据吗? 回复:按跨板受力筋和负筋都可以,跨板受力筋和负筋都得有分布筋,水平向面筋就不要设置了,2号筋的分布筋不要删除

    双层双向

    2010-09-10 16:13:57 

  • 不管是用跨板受力筋和负筋都可以,但必须把分布筋里的内容册除。

    2010-09-10 16:20:40 

  • 是该把2号筋的分布筋删除.

    2010-09-10 16:06:19 

  • 2号筋按跨板受力筋布置! 负筋是有分布筋的。2号筋的分布筋可以在计算设置中设置,不用画。

    2010-09-10 16:01:26 

  • 同样是需要布置分布钢筋,这样才能使钢筋形成一个整体,但它可以在负筋的编辑属性中可以定义,或者说已经定义。

    答疑解惑

    2010-09-10 15:58:08 

  • 面筋按照2号钢筋跨板受力筋布置即可,构建参数默认C6@250分布筋,可根据设计图纸调整,横向分布筋软件会自动计算。

    2010-09-10 16:42:17 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: