强 2010-09-12 21:12:37 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 571查看 4回答
楼梯底板钢筋的锚因固长度
楼梯底板钢筋的锚因固长度,图纸注明是15d,但设计又说按新规范执行需要33d ,请问有此新规范吗,我用广联达软件抽出来的钢筋长度体现不出来此新规范。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是按设计说明的来。那你就按 33d 执行搭接吧。 新规范我估计是刚出来的08G系列的规范吧。
2010-09-12 21:40:38
-
楼梯底板钢筋的锚固长度,图纸注明是15d,是正确的,因为这里应该是按照非抗震构件计算的;
2010-09-12 21:17:34
-
图纸注明15d,设计又特别说明按照新规范33d,那就是设计自相矛盾,具体要咨询设计。
2010-09-12 21:44:19
-
可以在计算规则里修改锚固定义或直接在编辑钢筋里修改计算式并锁定构件。
2010-09-12 23:53:25