-
litong0110 2010-09-14 08:32:47 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1620查看 4回答
设置板负筋的时候,马镫筋排数要具体设置吗?这跟再板中设置的马镫筋计算有怎么样的关系呢?
None
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳排数有关系。如果负筋的单标注长度在1米以内就放设一排马镫筋就可以了。如果超过1米以上,就要增设马镫筋排数。但是一般负筋的单标注长度很少会有超过一米的。所以一般都不用修改。
2010-09-14 08:34:46
-
软件上设置板负筋跟马镫筋是没有关系。
2010-09-14 08:34:26
-
设置板负筋的时候,马镫筋排数要具体设置吗?这跟再板中设置的马镫筋计算有怎么样的关系呢? 我的回答:设置板负筋的时候,马镫筋排数是要进行具体设置的。这和在板中设置的马镫筋计算是不一样的,设置板负筋时的马镫筋排数是板负筋中的马镫筋,而在板中设置的马镫筋计算是指的双层板筋中需设置的马镫筋。两个的设置、使用部位是不同的,应该在需要时分别设置。明白了吗?
2010-09-14 08:41:13
-
马凳的规格一般比较大,用于大厚度的板马凳也称撑筋,用于上下两层板钢筋,起固定上层板钢筋。当基础厚度较大(大于800MM)一般不宜用马凳,而是用支架更稳定和牢固。钢筋马凳一般图纸上不注,由技术员在施工组织设计中详细标明其规格、长度和间距,通常马凳的规格比板受力筋小一个级别,如板筋直径12可用直径为10的钢筋做马凳,当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米。不过具体问题还得具体对待,如果是双层双向的板筋为8,钢筋刚度较低,需要缩小马凳之间的距离。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网,能承受各种施工荷载,确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。板中放置马凳时应避开梁等板支座构件。基础底板大于800MM时应采用角铁做支架,支架立柱间距一般为1500MM,在立柱只需设置一个方向的通长角铁,这个方向应该是与上部钢筋最下一皮钢筋垂直,间距一般为2000米。除此之外还要用斜撑焊接。支架的设计应该要有计算式,经过审批才能施工,不能只凭经验。马凳筋不是个简单的概念,图纸上是没有的,应深入施工现场,这样才有感性认识。道理弄明白了,也了解实际施工,那么计算马凳筋就不是件难事。这个要看施工组织设计如何明确。 如果是1M就按1M算如果是1.5M就按1.5M算,马凳铁的长度也应明确,是这样!马凳筋在钢筋结算中争议较大,有各方认可的施工组织设计和签证可有效避免扯皮!马凳,设计有规定按设计规定,设计无规定时,马凳的材料应比底板钢筋降低一个规格,长度按底板厚2倍加0.2米计算,每平方米1个,计算钢筋总量针对清单讲马凳筋不属于实体项目费,它是属于措施项目费按目前来说应是措施项目。可按施工组织来计算。
2010-09-14 08:41:35
-
软件中现浇板批量设置了马凳筋,那么负筋定义里面还需设置马凳筋吗?
如果现浇板的受力筋只有底筋的话,那么还需设置马凳筋吗?还是现浇板里不设置,负筋里面设置马凳筋?求师父解答问题补充:要是板的受力筋为双层筋,同时也有负筋,那么负筋里面还需要设置马蹬筋排数吗
-
板中负筋包含支座的长度为1600,板负筋设置的时候左右标注如何设置?梁宽为300,设置左右标注的时候是(1600-300)/2吗?
-
板中负筋包含支座的长度为1600,板负筋设置的时候左右标注如何设置?梁宽为300,设置左右标注的时候是(1600-300)/2吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看