• 剪力墙结构布置有暗柱,在其它箍筋里设置时,箍筋保护层减柱的还是墙的???

    情况是这样的:我在定义剪力墙暗柱时,需要在“其它箍筋类型设置”里定义箍筋高度和宽度,根据图纸上的“剪力墙暗柱表”里面有每种暗柱、翼柱的截面图。使我疑惑的是,在算箍筋时是减去墙的保护层厚度还是减去柱的保护层厚度????问了几个人,答案不统一,请大家帮忙!谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (19) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:最准确的扣减保护层不是按柱子的,也不是按墙的;按墙的保护层来计算,才是正确的做法,你的暗柱外侧要考虑水平筋,水平筋外侧也要考虑保护层,只有综合考虑了才是准确的保护层厚度。 这种做法走到那里都是行得通的。 你是说要计算其他箍筋中的内箍呀,那还不是简单呀,先算到两根主筋之间的中心距离,再加一主筋直径就算到了箍筋的内径了。 不过也要考虑保护层吧!

    2010-09-15 17:37:02 

  • 暗柱是剪力墙的一部分,03G101内暗柱就是墙的加强部位,所以应随墙的保护层。看看陈青来答疑那些内容里有。

    2010-09-19 20:19:15 

  • 无论在什么情况下,什么构建就扣什么构建的保护层,这是图集规范,所以你这个应该是扣柱的保护层。

    2010-09-19 11:29:23 

  • 暗柱是剪力墙的一部分,所以应随墙的保护层。这是对的!但是实际情况确不是那样,你可以去现场看看,老钢筋工在抽这部分时候,箍筋宽度=墙厚—墙保护层—水平分布钢筋直径!!!!呵呵!

    2010-09-21 10:23:18 

  • 要减去墙的保护层厚度15MM,暗柱只是剪力墙的加强区域

    2010-09-17 16:23:32 

  • 暗柱钢筋的保护层应执行墙体的保护层。

    2010-09-16 10:04:31 

  • 暗柱归属于墙,所以减墙的保护层。这样的理由是一点问题也没有的。

    2010-09-16 08:55:34 

  • 其它箍筋里面自行编辑的钢筋信息都要自行扣掉保护层。 如果是在属性里面输入的钢筋信息是软件会帮扣保护层厚度。但是其它箍筋均属于自行添加钢筋信息。软件没有办法帮判断出你具体箍筋的形式和长度,所以需要自行扣掉保护层厚度。 另外扣保护层的时候,一般是算什么钢筋就扣什么的保护层。算梁的时候扣梁的,算柱就扣柱的。 你算暗柱应该是扣柱的保护层。 剪力墙的水平钢筋保护层是15,剪力墙钢筋要伸入到柱里面,如果柱的保护层也是15,我觉得箍筋没有地方放设了。

    2010-09-15 17:24:26 

  • 暗柱属于剪力墙的加强构件,应该按墙体的保护层来计算 暗柱箍筋保护层减墙的 预算就是这样来计算的,施工时暗柱的箍筋要小些,因为暗柱是在剪力墙内的,剪力墙水平筋在暗柱主筋的外侧 剪力墙水平筋的规格一般和暗柱的箍筋一般都差不了多少,如果剪力墙水平筋规格比较大的话,暗柱箍筋必须缩小

    2010-09-15 17:45:01 

  • 箍筋保护层减墙的。 你这里暗柱和墙同宽,就相当于是墙的一部分,如果是明柱,就要翻开扣除。

    2010-09-15 17:24:40 

  • 软件是按柱的来扣减的,实际应该按墙的来扣减。具体的你可看平法08G101-11,里面有相关说明。

    2010-09-15 17:30:10 

  • 剪力墙结构布置有暗柱,在其它箍筋里设置时,箍筋保护层减柱的还是墙的? 答;剪力墙结构布置有暗柱时,在其它箍筋里设置时,箍筋保护层减柱构件的保护层,因为剪力墙的水平钢筋在暗柱纵筋的外侧。

    2010-09-15 17:42:30 

  • 你可以调保护层是多少的

    2010-09-15 17:59:36 

  • 暗柱的保护层应按墙的保护层扣减! 暗柱的保护层想算精确一点,要考虑暗柱外侧水平筋的大小及保护层,所以暗柱的保护层厚度要综合来考虑。没有统一的厚度。一般用30算不会少。

    2010-09-15 20:39:42 

  • 没有必要在其他箍筋中输入,目前引入了编辑钢筋截面功能,可以解决特殊形式钢筋及箍筋形式编辑 下图只是示意,可以绘制任意截面形状的配筋及箍筋形式

    暗柱表

    2010-09-15 20:59:02 

  • 应该减去柱子的保护层厚度 因为墙的水平筋伸入柱子里

    2010-09-15 19:49:06 

  • 你的暗柱两边有剪力墙吗?有的话就不减保护层!没有的话减墙的!暗柱不是构件!是剪力墙加强构造!

    2010-09-15 20:46:34 

  • 剪力墙暗柱箍筋设置在扣减保护层时是按照墙体的厚度来取定的,因为暗柱是剪力墙的加强区域设置的。暗柱箍筋可以在截面编辑中调整箍筋或增加箍筋及形式。保护层是要按照墙的保护层来扣除的。

    2010-09-16 08:03:11 

  • 减墙的还是柱的保护层厚度? 你这里是暗柱和剪力墙,暗柱本来就属于剪力墙的一部分,他们的保护层一般是一样的! 具体到你提问的意图,是问不同构件相交之后保护层归属的问题,这和相交处“砼标号到底归属哪个构件”这个问题类似,软件目前默认是按照伸进去的是谁,就按照谁的来算,实际上不是这样!比如梁锚入柱子,节点处保护层和砼标号都应该按照柱的算。 据广总部的说他们正对ggj2009这一问题进行修正,后续钢筋新版本会更正。不过其实这点误差并不大,目前就按照软件默认的算影响不大

    2010-09-16 00:21:38 