• 预留洞口问题

    一、专业部分的消火栓箱,配电箱,户箱在剪力墙上的洞口是否应该体现在土建的结构图上? 二、我们是总包单位,土建和安装工程分包,现在土建图纸上没有消火栓箱,配电箱,户箱的预留洞口,安装图纸上有,现安装专业把预留洞口的位置尺寸给土建,土建施工预留洞口,现土建单位要预留洞口的费用,该如何解决?依据是什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、专业部分的消火栓箱,配电箱,户箱在剪力墙上的洞口应该体现在土建的结构图上的,可能是土建设计的遗漏应跟设计院协商解决(可出变更说明)。 二、此种情况不能向专业施工单位收取费用。

    2010-09-20 18:06:30 

  • 1、这些洞口应该在土建图中体现出来 2、预留洞口是土建工程的义务

    2010-09-20 22:15:45 

  • 专业部分的消火栓箱,配电箱,户箱在剪力墙上的洞口一般不出现在土建的结构图上,出现在安装图上。 现土建单位要预留洞口的费用,不能给。定额说明中有一条,小于0.3平米的洞口不扣除,同时洞口侧壁支模板也不增加。大于0.3平米的洞口要扣除,洞口侧壁支模板要增加。

    2010-09-20 17:50:08 

  • 一、各专业在施工时是需要配合,更何况是做为一个总包单位。 二、预留洞口不能计算任何费用,需要凿打的视情况而定,事后修改的经过办理签证向甲方收取费用,否则就不能收任何的费用。

    2010-09-20 17:48:29 

  • 一、专业部分的消火栓箱,配电箱,户箱在剪力墙上的洞口是否应该体现在土建的结构图上? 二、我们是总包单位,土建和安装工程分包,现在土建图纸上没有消火栓箱,配电箱,户箱的预留洞口,安装图纸上有,现安装专业把预留洞口的位置尺寸给土建,土建施工预留洞口,现土建单位要预留洞口的费用,该如何解决?依据是什么? 安装上的洞口是安装单位自己干的 同时安装单位还要给土建单位配合费 如果安装单位把预留洞口的位置尺寸给土建,土建施工预留洞口,土建单位肯定要收费的 这个费用要从安装单位扣除

    2010-09-20 17:56:09 

  • 1、安装洞口应该能体现在土建图纸中; 2、土建单位不能收取费用。

    2010-09-20 18:15:27 