wt630 2010-09-23 10:03:53 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 334查看 5回答
剪力墙中连梁的问题
剪力墙连量表中,梁截面有梁高,还有一个板下梁高,例如梁高500,板下梁高2000,如何理解?问题补充:我举一个完整的例子吧,梁号QL-50,梁主筋3B16,箍筋A10@150,梁宽180,跨度1200,梁高500,板下梁高2000,这个就不太好理解。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
建议您和设计者联系,这个应该是板上梁高500,板下梁高2000,应该只有这个可能了。
2010-09-25 10:14:11
-
你这个是板上梁高500,板下梁 高2000,梁 总高2500
2010-09-24 13:56:54
-
这个不太明白你的意思?你的意思是说板下 两根梁? 我认为应该是你写错了吧。应该是 板上梁高500,板下梁高 2000,对吧?这个是个跨层的的连梁吧。并且在板那里变截面。是不?
2010-09-23 10:05:15
-
板下梁高2000,是按板下梁计算的梁的高度。
2010-09-23 10:08:12
-
板上梁高500,板下梁高 2000 是不是这样?要问问设计师
2010-09-26 10:54:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看