• 剪力墙结构中连梁的问题

    这个工程是剪力墙结构小高层住宅,平面图中与暗柱连接的梁都是LL梁, 但我认为这些梁其实应该算是框架梁,在计算钢筋时应该如何处理/ 在线等.
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、是【连梁】还是【框架梁】应由设计者注明,如果设计者采用的是平法制图规则,LL是剪力墙连梁的构件代号。 2、连梁的锚固平法中是有节点的;连梁不是受弯构件,整个连梁都是箍筋加密设置,不存在加密抗剪箍筋的问题。

    2010-10-24 12:50:25 

  • 连梁的工程量应并入剪力墙中计算。

    2010-10-25 08:55:24 

  • LL梁是指洞口上部的梁,否则就按框梁处理。

    2010-10-24 11:03:35 

  • 与暗柱连接的梁都是LL,而非框架梁。暗柱本身不受力,属于构造要求。你可以查查08G101-6图集中的有关说明。

    2010-10-24 11:07:04 

  • 要用门窗洞中的连梁绘制

    2010-10-24 13:20:35 