板钢筋的板负筋及分布筋计算,这样对吗,谢谢
板钢筋的板负筋及分布筋计算,这样对吗,谢谢 1、板负筋计算中,我的板后100mm,保护层是15,板负筋的弯折写的是“70”,我觉得应该是100-15吧,这样是85。我记得是减一次保护层。 2、分布筋长度,这几个板负筋都是1410的长度,我是以圈梁画的,2与5轴线距离3600mm,他计算的净长度是“540”,我觉得是不是这样的=3600-1410*2=780,这样780-540=240,想知道软件为什么这么计算,是不是我哪里没设置好,非常感谢!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、这里的弯折不需要你填写!软件默认为空,按照计算设置自动计算,扣减了保护层的! 2、按照软件默认即可。3600-1410*2=780,这是包括了支座宽, 应该再减去一边半个支座宽,一共是240,这样就是780-240=540了。分布钢筋和负筋有150的搭接,所以540还要加上150*2=300的搭接总长度,结果是840没错! 如果1410的长度是不包含支座宽的,你可以在计算设置里修改,看第二个截图
2010-09-23 15:13:53
-
1、减一个保护层是对的 2、板负筋1410长是板中负筋的长度,70是100厚的板减两个保护层的长度,34D是负筋在梁中的锚固长度
2010-09-23 15:22:55
-
1、板负筋计算中,我的板后100mm,保护层是15,板负筋的弯折写的是“70”,我觉得应该是100-15吧,这样是85。我记得是减一次保护层。 你说的是正确的; 2、分布筋长度,这几个板负筋都是1410的长度,我是以圈梁画的,2与5轴线距离3600mm,他计算的净长度是“540”,我觉得是不是这样的=3600-1410*2=780,这样780-540=240,想知道软件为什么这么计算,是不是我哪里没设置好,非常感谢! 是你设置的负筋长度的问题吧;
2010-09-23 15:13:39
-
1、板负筋计算中,板厚100mm,保护层是15,板负筋的弯折是“70”,应该减两个保护层。 2、、分布筋的长度,你可以在计算设置里设置一下。
2010-09-23 15:16:51