• 板钢筋的板负筋及分布筋计算,这样对吗,谢

    板钢筋的板负筋及分布筋计算,这样对吗,谢谢 1、板负筋计算中,我的板后100mm,保护层是15,板负筋的弯折写的是“70”,我觉得应该是100-15吧,这样是85。我记得是减一次保护层,软件是减了2次,怎么样调整呢??? 2、分布筋长度,4种板负筋都是1410的长度,我是以圈梁画的,D与E轴线距离4200mm,他计算的净长度是“1140”,我觉得是不是这样的=4200-1410*2=,这样1380-1140=240,想知道软件为什么这么计算,是不是我哪里没设置好,非常感谢!怎么样调整设置呢???谢谢

    弯折

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 板钢筋的板负筋及分布筋计算,这样对吗,谢谢 1、板负筋计算中,我的板后100mm,保护层是15,板负筋的弯折写的是“70”,我觉得应该是100-15吧,这样是85。我记得是减一次保护层,软件是减了2次,怎么样调整呢? 软件是减了2次,这是对的,因为板的上下都要减保护层的,减一个保护层是不对的。 2、分布筋长度,4种板负筋都是1410的长度,我是以圈梁画的,D与E轴线距离4200mm,他计算的净长度是“1140”,我觉得是不是这样的=4200-1410*2=,这样1380-1140=240,想知道软件为什么这么计算,是不是我哪里没设置好,非常感谢!怎么样调整设置呢? 分布筋的长度是不用调整的,软件会按照板负筋的布筋范围自动计算其分布筋长度的。

    2010-09-23 15:33:52 

  • 1、板负筋计算中,我的板后100mm,保护层是15,板负筋的弯折写的是“70”,我觉得应该是100-15吧,这样是85。我记得是减一次保护层,软件是减了2次,怎么样调整呢??? 应该是100-15,才是正确的; 2、分布筋长度,4种板负筋都是1410的长度,我是以圈梁画的,D与E轴线距离4200mm,他计算的净长度是“1140”,我觉得是不是这样的=4200-1410*2=,这样1380-1140=240,想知道软件为什么这么计算,是不是我哪里没设置好,非常感谢!怎么样调整设置呢???谢谢 检查一下是否设置的长度有误;

    2010-09-23 15:29:10 

  • 问题一 见下图 问题二 分布筋长度是 1140+150+150 正确 4200轴线间的总长度 —1410*2—半个墙后*2(200 你的墙应该是厚200的吧)+150*2(分布筋与负筋两端有搭接) 见图2