• 电气问题

    1,从配电室引出的一根电缆,怎么连接3个楼层的主配电箱?在与每个楼层主配电箱连接时是用穿刺线夹还是其他的器具进行连接?(图纸没有说明用什么连接),如果用穿刺线夹等器具,还用计入这些器具的金额吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 从配电室引出的一根电缆,怎么连接3个楼层的主配电箱? 可以在配电箱中进行分线; 在与每个楼层主配电箱连接时是用穿刺线夹还是其他的器具进行连接?(图纸没有说明用什么连接), 按照施工工艺要求或者施工方案施工和计算; 如果用穿刺线夹等器具,还用计入这些器具的金额 需要计算的;

    2010-09-26 22:04:44 

  • 从配电室引出的一根电缆,在与每个楼层主配电箱连接时可以用穿刺线夹或通过电缆箱进行连接。穿刺线夹等器具,要另外计价的

    2010-09-26 22:33:20 

  • 一般是通过箱体连接

    2010-09-27 07:39:52 

  • 1. 从配电室引出一根电缆与楼栋3个楼层的主配电箱的连接接线和返线,可以在配电箱的接线系统图或者供电干线系统图上反映显示出来的。 2. 在实际的设计中既有采用预分支电缆进行分线返线的,也有采用普通电缆利用导线分流器进行分支返线的。 3. 采用预分支电缆时,每层的分支引出返线是采用成品预分支电缆分支接头,有电缆供应商配套供应,主材价一并计入预分支电缆之中,不用单独另计。 4. 如果采用普通电缆使用导线分流器(也叫电缆分流器)时,应该按照导线焊(压)接线端子计算并据实计入主材名称、规格和单价。