li****@163.com 2010-10-06 11:59:06 | 湖南省 其他专业 | 429查看 4回答
剪力墙钢筋
剪力墙是双排双向 外侧水平筋Φ20@100,内侧Φ18@100;外侧垂直钢筋Φ25@100,内侧Φ20@100,请问怎么绘制?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
水平钢筋输入:(1)Φ20@100+(1)Φ18@100;垂直钢筋输入:(1)Φ25@100+(1)Φ20@100.见附图: 1水平分布钢筋:指的是剪力墙的水平向钢筋,输入格式为(排数)+级别+直径+@+间距,当剪力墙有多种直径的竖向或水平钢筋时,在钢筋与钢筋之间用“+”连接。 1)如剪力墙的水平筋为一排钢筋直径为12,间距200,其输入格式为:(1)B12@200; 2)如剪力墙的水平筋为两排钢筋直径为12,间距200,其输入格式为:(2)B12@200; 3)如剪力墙的水平筋共为三排:其中两排钢筋直径为12间距300和一排钢筋直径为14间距300,其输入格式为:(2)B12@300+(1)B14@300。 2垂直分布钢筋:指的是剪力墙的竖向钢筋,输入格式为(排数)+级别+直径+@+间距,输入方法与墙体的水平分布钢筋相同。 当剪力墙为两排或以上,而钢筋直径又不同时,软件如何判断所输入的钢筋为哪一侧? GGJ 10.0判断输入钢筋信息的规则是:先输入的钢筋为绘制方向的左侧钢筋。如水平筋输入 (1)B12@200+(1)B10@200,绘制方向应按顺时针方向绘制,则左侧为B12@200,右侧为B10@200。 3拉筋:指的是剪力墙中的横向构造钢筋,即拉勾,其输入格式为:级别+直径+@+水平间距+*+竖向间距。如剪力墙的拉筋为一级钢筋,直径为6,水平间距与垂直间距均为600,其输入格式为:A6@600*600。
2010-10-06 12:27:58
-
正常定义和绘制剪力墙,在属性中输入钢筋信息的时候输入B25@100/B20@100,这样的格式就可以了;
2010-10-06 12:01:09
-
在属性中水平钢筋栏内输入(1)B20@100+(1)B18@100;垂直钢筋栏内输入(1)B25@100+(1)B20@100,但记住要沿顺时针方向绘制墙体。
2010-10-06 12:04:38
-
在属性编辑栏:水平钢筋:(1)Φ20@100+(1)Φ18@100; 垂直钢筋:(1)Φ25@100+(1)Φ20@100。
2010-10-06 12:06:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看