nothing 2010-10-10 19:40:01 | 四川省 其他专业 | 1725查看 6回答
架立筋搭接长度问题?
有一根梁,上部标注全部为架立筋,请问一下其搭接长度如何算,是都取150吗? 03G101上的描述是:当梁的上部既有贯通筋又有架立筋时,其中架立筋的搭接长度为150。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:在框架梁里如果没有通长筋时是不可以取150的搭接长度的。非框架梁还可以。按受拉要求搭接
2010-10-10 19:48:37
-
你好,很高兴为您回答。 对的。架立钢筋是与支座负筋搭接150MM。
2010-10-10 20:07:06
-
如果没有贯通筋架立筋应按锚固算
2010-10-10 21:45:52
-
是的,你的理解是对的按照150计算。
2010-10-10 19:41:06
-
架立筋搭接长度问题?架立钢筋是与支座负筋搭接150MM
2010-10-11 08:19:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看