• 钢筋搭接问题导致的箍筋计算的问题

    我在楼层设置中的钢筋搭接长度都改为0后,箍筋就不存在加密区了,因此箍筋根数的计算就出现了错误,请问应该怎么办? 请问怎样做即可以不计算搭接长度,又不影响箍筋根数的计算? 谢谢各位,请尽量说的详细些!

    问题补充:比如说A8-100的箍筋,在搭接范围内的加密的箍筋,因为没有了搭接也就无法计算出来了,请问怎么办呢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在楼层设置中的钢筋搭接长度都改为0后,箍筋 加密 应该按照 A8-100/200 这样的形式 输入 就可以了;