ZJB66 2010-10-11 10:19:42 | 甘肃省 其他专业 | 1360查看 2回答
吊顶式空调机组报价包括的内容及帆布软接头的计算尺寸?
请问:吊顶式空调机组(KLB型)报价中一般包括送回风静压箱吗?机组与静压箱间的帆布软接头要单独计算还是包括在空调机组报价中了?机组与静压箱间的帆布软接头图上无明确的尺寸,一般算工程量时其断面尺寸和长度怎么确定?问题补充:如果帆布软接头包括在空调机组报价中,预算时就不算这一项了?还是把定额中的帆布材料费取了算安装费?吊顶式空调机组的安装定额中包括送回风静压箱和机组与静压箱间的帆布软接头的安装吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳吊顶式空调机组(KLB型)报价中一般包括送回风静压箱。机组与静压箱间的帆布软接头是包括在空调机组报价中。机组与静压箱间的帆布软接头图上无明确的尺寸,一般算工程量时其断面尺寸和长度怎么确定,可以估计一个数,待结算时按实际调整。 帆布软接头包括在空调机组报价中,预算时就不算这一项了.
2010-10-11 10:27:41
-
空调机组不包括静压箱,不包括帆布软接,算量时帆布软接长度不超300mm.,截面尺寸按风管尺寸。
2010-10-13 19:50:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看