  • 长度按照设计详图中标注的尺寸计算 ; 设备回风口到吊顶风口从设计图中应该是可以查看的到的,查看标准图也应该按照设计选定的标准图;

    2010-10-31 16:08:25 

  • 长度按照设计详图中标注的尺寸计算 ;如果有图

    2010-10-31 16:43:08 

  • 吊顶式空调机组和风机盘管的回风口处是不应算帆布软接?答:一定要使用帆布或其它类似帆布的材料软连接,不然设备运转时会引起吊顶的震动。长度按多少算?答:长度按设备回风口或出风口到吊顶风口的距离计算。

    2010-10-31 22:27:49 

  • 应该计算帆布软接,具体计算长度应该根据空调通风系统图所标注的进行计算。如果没有系统图或者系统图纸不详时,则按照设计的设备风口安装高度与实际吊顶风口的这段距离进行计算既可。如果对于吊顶高度不明确时,咨询建筑装饰或者向建设单位咨询明确。

    2010-11-01 08:09:09 

  • 帆布包含在设备中,具体尺寸施工中和预算中是不同的,很多时候施工中的尺寸比图中标注的要长,接头处至少增加10公分

    2010-11-01 09:14:43 

  • 一般都有帆布软接的,跟风管的计算规则类似,按展开面积计算,一般图纸上都有相应的出风口等尺寸,找到软接的长度就好了。 先看看图纸上有没有大样图,大样图上有时候会有标注的,如果没有往往都按经验估算了,结合业主要求的装修要求看看大约多长,我们大多时候都按0.5米左右估了,你也可以看看风机盘管安装图集参考参考,图集号01K403

    吊顶

    2010-11-01 09:57:44 

  • 如设计有,按设计长度,若没有,一般暂按300考虑

    2010-11-01 14:25:22 

  • 吊顶式空调机组和风机盘管的回风口处是不应算帆布软接?长度按多少算? 1:风机盘管的回风口处一般不用安装帆布软接。(因为风机盘管运行安静,震动小,所以不用安装) 2:吊顶式空调机组安装软接头,风管与回风口的间隔一般为100~150mm,软接头按面积计算,面积S=回风口周长L(m)*0.3(m){软接头用的材料宽度一般为0.3m,与风管、风口、的搭接长度分别为50~80mm;软接头用的材料分普通帆布、防火难燃帆布、防火复合材料}

    2010-11-01 16:14:11 