• 重庆地区箍筋保护层厚度取多少

    如题。不管什么构件都取15mm?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不是,你可以查阅03G101

    2010-10-13 12:19:27 

  • 柱30,梁25,板100厚及以下10,大于100厚的15,基础:有垫层时40,无垫层是80

    2010-10-13 12:34:57 

  • 对于保护层的厚度,先要看设计图纸上有没有说明,如果没有,就要根据构件的混凝土标号,构件的位置等。按标准101系列图集查看。

    2010-10-13 12:38:12 

  • 保护层厚度正常是按照设计要求来取,如果设计没要求,按照规范来取,一般情况柱是30,梁是25,板是15,基础是40

    2010-10-14 14:37:37 

  • 不同的构件、构件所在部位(地下、地上)不同,保护层的厚度都不一样, 1、查看设计图纸中结构说明中的要求 2、查看图纸所选用图集中的要求

    2010-10-14 14:32:24 

  • 首先是按照按设计要求取定保护层的厚度。设计没有具体要求时:柱取30,梁取25,板取15,剪力墙取15,基础:有垫层时取40,无垫层时取70。

    保护层

    2010-10-14 14:31:13 

  • 重庆地区箍筋保护层厚度取多少?按设计要求取。

    2010-10-13 14:33:14 