zsy65535 2010-10-18 08:24:22 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 709查看 1回答
求一根柱的钢筋量
此框架柱底部坐在基础底板上,上部高出地框梁顶面100(正好为室内标高+0.00),柱截面=400X400,基础底部标高-2500,柱角筋4B18,两侧中部筋均为1B18,箍筋类型3X3,箍筋A10@100,高手帮我看下。这个柱的钢筋量。问题补充:h1=300,h2=500,h3=1500 H1=-2500,H2=-500 柱顶标高为-100
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件中首层地面结构标高定义为-0.5m即可,柱顶标高未提供无法计算。注意,柱纵筋计算主要与净高Hn有关,见03G101-1图集第36页。
2010-10-18 08:31:39
-
同一根柱子 我分别设置为暗柱和端柱 分别计算 为什么计算结果是一样的呢。端部为暗柱时候剪力墙水平筋伸至对边弯折10D。端部为端柱时候弯折15D ,可我在广联达上画怎么没有差别呢
-
同一根KZ的主筋在标高不同处变换了钢筋直径,在钢筋软件2009中如何输入?
同一根KZ的主筋在标高不同处变换了3次钢筋直径(包括角筋及b、h边柱筋),筋径变换处有KL,但都在同一楼层内,工业厂房,在钢筋软件2009中如何输入?
-
同一层的同一根柱子,上部配筋跟下部配筋不同,应该定义成一个构件还是两个构件?如果是一个构件的话,怎么定义?如果是两个构件的话,钢筋量会有变化吗?或者说变化量大吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看