雁儿 2010-10-18 13:28:16 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 1072查看 2回答
新疆--高层脚手架问题
1、高层框架结构檐高70米,框架柱规则只是说套用相应外脚手架定额, 应是“3-5 外脚手架 钢管架 15m以内 单排” 还是“3-9外脚手架 钢管架 15m以内 双排” 或是“3-10 外脚手架 钢管架 70m以内”? 2、高层剪力墙结构檐高70米,墙规则只是说套用相应双排外脚手架定额,剪力墙是不是应分内外墙,内墙套用“3-9外脚手架 钢管架 15m以内 双排”,外墙套用“3-10 外脚手架 钢管架 70m以内”? 3、高层框架结构檐高70米,梁规则只是说套用相应双排外脚手架定额,是“3-9外脚手架 钢管架 15m以内 双排” 或是“3-10 外脚手架 钢管架 70m以内”? 4、高层框架结构檐高70m,其填充墙内墙套用“3-15 里脚手架 钢管架”对不对? 外墙按外脚手架计算,是套用单排外架还是双排外架?是15m以内,还是70m以内?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、应是“3-5 外脚手架 钢管架 15m以内 单排”; 2、应该区分内外墙套相应的子目。 3、是“3-9外脚手架 钢管架 15m以内 双排” 4、填充墙内墙套用“3-15 里脚手架 钢管架”,外墙按外脚手架计算,是套用外架双排外架,70m以内子目。
2010-10-18 17:11:59
-
1.0 框架柱是套单排脚手架 2.0剪力墙要区分内外墙 3.0取3-10 外脚手架 钢管架 70m以内 4.0填充墙套3-15 外墙 外墙按单排外架 70m以内
2010-10-18 13:38:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看