• 有梁板的板下梁的脚手架?

    您好,我想请教您一个问题啊 1、“有梁板的板下梁,不计算脚手架”。有梁板及板下梁,现在定义很混乱,是吗? 2、与板整浇的框架梁,算不算有梁板?算不算脚手架?

    问题补充:山东的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框架梁、有梁板的梁在施工时是不需要脚手架的,所以“有梁板的板下梁,不计算脚手架”是正确的。有梁板施工时需要搭设的钢管是模板支撑,不是脚手架。单梁:也就是盖预制板的梁才需要搭设脚手架施工。

    2010-10-19 16:55:40 

  • 框架结构,框架梁与板整浇时,执行单梁、连续梁即平板定额;框架梁、搭在框架梁上的梁(含密肋梁、井字梁)与板整浇时,板下梁与板合并执行有梁板定额,框架梁仍执行单梁,连续梁定额。

    2010-10-19 20:15:51 

  • 是的,有梁板定义比较混乱的,但是我认为框架梁应该分开就算,不应该按照有梁板计算,框架梁应该计算脚手架;