预算先锋 2010-10-24 09:09:12 | 河南省 其他专业 | 5676查看 1回答
电缆终端头和接线端子
请介绍一下电缆终端头,中端头,以及接线端子的布置原则?怎样计算焊接线端子?怎样才计算外部接线这一项,?无端子外部接线盒有端子外部接线的区别在哪里?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆终端头是电缆终端需要制作安装的终端头(一般两头接在配电箱的断路器上);中端头应该叫电缆中间头,当电缆在两个断路器之间长度不够时,需要两根电缆,这样中间的接头叫中间头,即电缆与电缆连接接头叫中间头;焊接线端子按实际焊接的个数计算即可,一般线径大于等于10平方的导线,在配电箱或电表箱与空气开关连接时,需要含接线端子;一般导线进入配电箱或电表箱后,与空气开关连接即可计算外部接线,无端子外部接线为将导线直接接入空气开关内,有端子接线为先焊接线端子,然后再与空气开关连接,即与空气开关接触连接的是接线端子。 一般线径小于十时,负荷较小,就可以直接在空气开关上接线了,就不考虑接线端子了。
2010-10-24 09:48:22