• 剪力墙端柱、暗柱柱表中设计图示纵筋是三级钢筋20C25,

    请问?在剪力墙端柱、暗柱柱表中设计图示纵筋是三级钢筋20C25、箍筋是二级钢筋B12@100、但是没有表示拉筋的规格与间距,那么,拉筋是否应按一级钢筋A10@200计算考虑?记得好像有一条规定是拉筋在设计没有具体设计时,在箍筋的基础上降低一个等级规格,间距加大一倍。是这样的吗?请教同行和专家。谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙端柱、暗柱中,拉筋也是箍筋,只是不是封闭箍筋而已,所以拉筋与箍筋的规格和间距相同

    2010-10-25 20:42:17 

  • 建议你最好咨询下设计再确认。

    2010-10-25 20:27:35 

  • 请问?在剪力墙端柱、暗柱柱表中设计图示纵筋是三级钢筋20C25、箍筋是二级钢筋B12@100、但是没有表示拉筋的规格与间距,那么,拉筋是否应按一级钢筋A10@200计算考虑?记得好像有一条规定是拉筋在设计没有具体设计时,在箍筋的基础上降低一个等级规格,间距加大一倍。是这样的吗?请教同行和专家。谢谢! 回复:墙体配筋表中一般会有拉筋的规格和间距,如果没有建议看看总说明中墙的做法