于海波 2010-10-31 21:58:08 | 黑龙江省 其他专业 | 2016查看 3回答
08清单电缆敷设预留问题
情况如下,08清单,电缆敷设一项,乙方投标时按甲方给出清单量进行投标并已此量进行综合单价报价,并未加上消耗量定额计算规则的预留量(如箱柜预留,波长系数)。现在乙方认为,当时甲方应该在给清单量的时候其中含有预留量,如果没有含有,属于甲方遗漏,可以补上,个人认为,乙方应根据甲方的工程量清单,已投标施工图为依据进行核实,并应将预留量在套消耗量定额的时候考虑进去含在综合单价当中,最终结算时应按竣工图图纸上的计算量为在最终工程量,不应加上预留量。请大家帮忙,说说自己的看法和依据。多谢!盼回复问题补充:补充一下,现在是结算阶段,双方对量,综合单价在投标时已有的,按当时投标的综合单价,工程量就是图纸量,不含消耗量定额内考虑的预留长度,波长系数,已经材料损耗,是不是应该是这样,请大家帮忙,多谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳清单规范中电缆的工程量计算规则是:按设计图示尺寸以长度计算。就是图纸测量多长就按多长计算工程量。但在投标报价时,投标单位的综合单价必须包括消耗量定额计算规则的预留量及电缆头、保护管、防火堵料等所有工作内容的造价并将这些费用摊入到每米的综合单价内。这是施工单位造价工作人员起码的常识。如果合同是固定单价合同,乙方认为,当时甲方应该在给清单量的时候其中含有预留量,如果没有含有,属于甲方遗漏,可以补上,是没有任何依据的。
2010-10-31 22:20:32
-
你的说法正确,预留量应含在报价里
2010-11-01 11:21:20
-
规范规定甲方清单电缆、电线都不含预留长度,这是施工方预算员自行考虑的,这是一个预算员最起码知道的常识。就和土建定额中挖土方甲方清单中不考虑放坡是一样的道理。
2010-11-01 10:37:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看