    墙体电线、电缆导管做那个检验批(要不要做隐蔽啊) 结构梁板预埋电线、电缆导管做那个检验批啊 注:(两个是不是做同一个检验批啊)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    墙体、楼层板预埋电气导管是需要做隐蔽记录的! 两份检验批是一样的表格:“电线导管、电缆导管和线槽敷设分项工程检验批质量验收记录 ”! 严格的来讲,是不可以只做一次的!因为施工及验收的时间不一样!所以只能是分开来做! 等电位端子箱安装资料归入防雷与接地资料的范畴(具体情况您看一下分部分项划分表及资料目录);不需要做隐蔽验收记录!