• 电线导管的长度计算

    请问在算电气图中电线管是暗配在墙与顶的,要量电线管的长度,配电箱到开关的水平长度是从配电箱中心到开关的中心吗,还是从配电箱到开关所在的墙的中心轴线距离。开关到灯的水平长度,灯是量到灯的中心吗。因为图上是用尺量,灯有时会画的大些,如果把灯的全长量进去,不知会多管长度吗。不知你们是如何量管子的水平长度,
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    算配线管得时候,配电箱从配电箱所在的墙边线到插座或灯的中心,算线的时候要加一块要预留。

    2011-09-09 13:35:14 

  • 第一个问题:配电箱到开关的水平长度是从配电箱中心到开关的中心。 第二个问题:开关到灯的水平长度,是量到灯的中心,不扣除灯具。

    2011-09-07 08:29:44 

  • 灯具、插座、开关是计算到中心,延续配管时不扣除灯具盒、开关盒、插座盒所占的距离; 配电箱的配管是计算到管道至箱体内壁5~10mm;配线时计算到配电箱箱体处并加配电箱的半周长即可。

    2011-09-07 08:04:02 

  • 在算电气图中电线管是暗配在墙与顶的,尺量电线管的长度,配电箱到开关的水平长度是从配电箱墙的中心轴线到开关的中心,开关到灯的水平长度,灯是量到灯的中心。 说有尺量长度都是中到中,不扣用电设备长度。

    2011-09-07 01:03:20 

  • 根据你所述,配电箱到开关在图中的水平长度是由配电箱边沿量到开关边沿而不是中心到中心,只有计算电线时可以计算到开关的中心,此时配电箱内计算半周长度即可;开关到灯具的线管在平面图中不用量到灯具的中心,直接量到灯具的边沿即可,这要看图纸是怎么绘制的,如果图上是画到灯具中就可以量到灯具中心。

    2011-09-07 06:54:05 