• 软件问题

    旧版GB50204-92《混凝土结构工程施工质量验收规范》第3.3.3条规定,三级钢做90度或135度弯折时,弯曲直径D不应小于钢筋直径d的5倍。现版GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.3.1条规定,HRB335级和HRB400级钢筋做135度弯钩时,弯曲直径D不应小于钢筋直径d的4倍。问题1:软件中选择按中轴线计算时,在钢筋明细表中扣减的弯曲调整值依然按照旧规范的内容计算的且无法修改,如何解决(注:当D=4d时,弯曲调整值为2.08d,当D=5d时,弯曲调整值为2.29d)?问题2:目前规范中,钢筋级别不同,【弯曲调整值】和【量度差值】均不同,而软件的【弯曲调整值】是不可修改的,【量度差值】也是不能按级别区分的(【弯钩增加长度】只给一种11.9d了事),如何解决?

    按中轴线计算

    钢筋明细表

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是有点问题,不过没什么关系,量很小。 你用手工抽也不会算这么细呀。

    2010-11-03 10:20:03 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题