  • 已采纳
    2.3*38D是搭接区段长度,3826是层高减去搭接区段的长度。 是根据03G101-1第36页确定的。 设置钢筋的连接方式为焊接、电渣压力焊等其他方式。

    2010-11-08 14:44:56 

  • 1、箍筋的根数与你的主筋接头类型以及主筋的直径有关,如果选用帮扎接头,平法规定,在帮扎接头范围内加密,加密箍筋间距为≤5D及≤100。 2、如果只要按间距100布置箍筋,应该在软件计算设置的序号19项的后面的数值直接修改为100. 3、2.3*38D(lae)软件默认的是错的,应该为2*Lae,两个接头错开的0.3Lae不需要加密.(陈教授解释)。 4、详细情况参阅03G101-1P40-42

    2010-11-08 16:34:12 

  • 软件是按照标准图集的规则计算的,你也可以手工计算对比下

    2010-11-08 14:34:13 

  • 2*((300-2*30)+(400-2*30)这部分应该没用问题吧,就是长宽的长度。 2*(11.9*d)这个也应该没用问题吧,就是弯钩的长度,由计算公式导出来的。 8*d这个是这样的,计算弯折这部分的时候,多减了2*d,所以现在每个弯折地方补回一个2*d,既8*d。

    2010-11-08 14:39:08 

  • 你的保护层厚度是30,所以减去两个30mm,你的箍筋直径一定是大于或者等于8的,对吧,你看我分析如下:因为箍筋的抗震沟长度是取75mm和10d其中的大值的,其中d是你的箍筋直径,箍筋长度计算式是弯钩长度+弯钩增加长度+8d+平直段长度-保护层,其中弯钩增加长度如果箍筋直径小于8,计算式为75+1.9d,如果大于等于8,为10d+1.9d=11.9d,箍筋尺寸为340*240,保护层30,则计算式为:2*((340-30*2)+(240-30*2))+2*(10d+1.9d)+8d,就是你的计算式。 至于为什么是1.9d和加8d,这是图集上综合测定的方法,用这个方法计算出来的准确,以后套用公式就可以了,明白了吗希望对你有帮助

    2010-11-08 14:43:22 

  • 加密的范围在图集就是一定的 在03G101-1 你的实际不是那就自己不知范围和长度