在线提问旧版GB5
旧版GB50204-92《混凝土结构工程施工质量验收规范》第3.3.3条规定,三级钢做90度或135度弯折时,弯曲直径D不应小于钢筋直径d的5倍。 现版GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.3.1条规定,HRB335级和HRB400级钢筋做135度弯钩时,弯曲直径D不应小于钢筋直径d的4倍。 问题1:软件中选择按中轴线计算时,在钢筋明细表中扣减的弯曲调整值依然按照旧规范的内容计算的且无法修改,如何解决(注:当D=4d时,弯曲调整值为2.08d,当D=5d时,弯曲调整值为2.29d)? 问题2:目前规范中,钢筋级别不同,【弯曲调整值】和【量度差值】均不同,而软件的【弯曲调整值】是不可修改的,【量度差值】也是不能按级别区分的(【弯钩增加长度】只给一种11.9d了事),如何解决? 补充,我们这里现在是要按照中轴线计算箍筋的,因此该问题与下料无关。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
您好! 软件现在确实是不能调整弯曲调整值的。关于此功能,我们会在以后的版本中逐步完善。目前,如果需要计算箍筋的话,可以在箍筋的调整长度中,输入差值。比如,需要按2.08*d计算,则调整值输入8*d+(-2.08+2.29)*d=8.21*d
2010-11-09 11:01:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看