• 剪力墙两端暗柱很长,所以我只要净长加直锚长度Lae,如果直锚不够再按照101计算,怎么设置?

    剪力墙两端暗柱很长,所以我只要净长加直锚长度Lae,如果直锚不够再按照101计算,怎么设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、新钢筋2009是智能化的区分【暗柱】和【端柱】的,墙柱宽大于墙身宽的,按端柱处理,墙柱宽等于墙身宽的,按暗柱处理,与定义的墙柱名称无关。
    2、即便定义的是暗柱,但是暗柱宽大于墙宽,软件还是会按端柱处理。相反即便定义的是端柱,但是端柱宽等于墙宽,软件还是会按照暗柱处理。
    3、解决上述识别的问题后,再到下图所示设置区调整相关的节点构造。