• GGJ2009柱钢筋计算结果小于零?

    GGJ2009柱钢筋计算结果小于零?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:
    处理思路:
    1、检查柱标高属性,没有问题 ;

    2、检查相关联构件的属性,发现梁的界面很高 ;


    3、检查上一层构件,发现柱的界面、配筋均有变化 ;


    处理步骤

    二层多出钢筋应在本层锚固

    一、选中二层报错柱构件,打开属性编辑器

    二、将柱纵筋中多余上一层的加上“*”符号

    三、重新汇总计算,计算成功